Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Comando due lampade con relè

Post Reply
user12778
Posts: 1
Joined: 05/02/2016, 9:14

[ATR121] Comando due lampade con relè

Post by user12778 »

Ciao a tutti

mi hanno dato un atr121-b. devo collegarci due lampade riscaldanti in serie da 150w l'una che attaccano/staccano alla temperatura impostata.

Quali ingressi devo usare ? Necessito anche di un relè o non e' necessario ?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ART 121 E LAMPADE

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per la gestione ha bisogno di:
- 1 sonda di temperatura, il cablaggio e l'impostazione del parametro 2 [SEn] dipende dal modello che ha a disposizione
- 1 uscita relè (di norma viene usato il contatto n.o. del Q1, quindi i morsetti 4-5). Sono contatti puliti quindi deve portare la fase sul morsetto 4, uscire sul 5 e collegarsi alle resistenze, il neutro lo lascia sempre attaccato alle resistenze.

Per configurare il tipo di sensore:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "123" per ATR121 confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul secondo parametro "SEN"
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di sensori/segnali disponibili
-Quando si visualizza il sensore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Ora è possibile uscire dalla configurazione ripremendo il tasto FNC

Una volta configurato il tipo di sensore, uscito dalla configurazione deve solo premere le freccette per impostare il setpoint di lavoro che desidera. Quando il led OUT è acceso significa che i morsetti 4-5 sono chiusi e quindi la fase di alimentazione arriva alle resistenze.