buongiorno,
ho un problema con un regolatore atr121 , che utilizzo per gestire l'azionamento di un sistema di pompe per raffreddamento acqua di pressa di stampaggio.
Quando lo strumento arriva in soglia di intervento il relè attacca e stacca in continuazione e si sono già bruciate 2 pompe.
Cosa posso controllare per verificare il corretto funzionamento?
Può dipendere dall'apparecchio (presumo) o dalla sonda?
Grazie.
Paolo
[ATR121] problema attacca - stacca uscita su pompa
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 121 malfunzionamento
Salve,
l'attacca e stacca deriva dal fatto che di fabbrica non c'è delta (isteresi) sulla regolazione.
Deve modificare il parametro [HYc] con il valore che desidera ad esempio con [HYc] a "5.0" le pompe hanno un delta di accensione/spegnimento di 5.0°C rispetto al setpoint impostato.
l'attacca e stacca deriva dal fatto che di fabbrica non c'è delta (isteresi) sulla regolazione.
Deve modificare il parametro [HYc] con il valore che desidera ad esempio con [HYc] a "5.0" le pompe hanno un delta di accensione/spegnimento di 5.0°C rispetto al setpoint impostato.