Post by user12589 »

Buongiorno,
ho un vostro termoregolatore ATR 243-20 ABC con il quale devo riscaldare delle resistenze ad una certa temperatuta, con le impostazioni date, la resistenza rimane inserita fino a quando arriva a temperatura ma ciò provoca inerzia termica e la temperatura sale troppo.
Che parametri devo modificare per fare in modo che la temperatura rimanga costante senza sbalzi in alto o in basso?
Rimango in attesa e saluto.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: RISCALDARE RESISTENZE CON ATR243-20 ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
le consiglio di abilitare l'autotuning in modo che sia il regolatore a calcolare i parametri ottimali.
imposti [TunE] a "auto", poi esca dalla configurazione, spenga e riaccenda il regolatore.
A questo punto il led TUN si accende ed il regolatore accende e spegne le resistenze per calcolare l'inerzia. Una volta finita la procedura il led TUN si spegne e il regolatore si porta in automatico alla temperatura di setpoint.
Se la regolazione la soddisfa, entra in configurazione e riporta [TunE] a "diS" (il regolatore mantiene i dati precedentemente calcolati).
user12589
Posts: 2
Joined: 07/01/2016, 9:10

Re: RISCALDARE RESISTENZE CON ATR243-20 ABC

Post by user12589 »

RISOLTO
RINGRAZIO PER LE OTTIME INFORMAZIONI
Post Reply