Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TD240] protocollo Modbus codici funzione supportati

Post Reply
user3277
Posts: 7
Joined: 22/05/2012, 8:51

[TD240] protocollo Modbus codici funzione supportati

Post by user3277 »

Buongiorno
Volevo sapere se nel TD240 è stato implementato anche il codice funzione 04 Read Input Register oltre al già presente 03 Read Holding Register.
Per completezza d'informazione può riportare tutti i codici funzione attualmente supportati ?
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
immagino la domanda sia relativa ai protocolli modbus master del TD240 o degli altri tipi di PLC Pixsys.
I codici supportati lo 0x03 per la lettura di word, lo 0x06 e lo 0x10 per la scrittura di word.
Per quanto riguarda i protocolli slave invece, i nostri dispositivi rispondono ai codici 0x03, 0x04, 0x06, 0x10.
Posso eventualmente segnalare la vostra necessità e se possibile prevedere nelle prossime versioni che andremo a rilasciare di implementare la lettura con il codice 0x04.
user3277
Posts: 7
Joined: 22/05/2012, 8:51

Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati

Post by user3277 »

Confermo che la necessità era per la funzione Master e la richiesta d'implementare anche il codice funzione 04 é stata fatta anche al responsabile commerciale
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
realizzeremo appena possibile la funzione di lettura con codice 04 da lei richiesta. La contatteremo appena sarà disponibile una prima versione.
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: [TD240] protocollo Modbus codici funzione supportati

Post by user1183 »

Ci sono novità in merito alla possibilità di leggere gli Input Registers(0x04) di uno slave collegato al master TD240?
Post Reply