Buongiorno,
avendomi dato il mio grossista la sonda 2000.40.104, credendo che fosse una 0-10V, come posso trasformare il sensore 4-20 in o-10V ?
Collego in serie una resistenza da 500 ohm e misuro ai capi della resistenza?
ringrazio anticipatamente.
Gabriele Bernetti
2000.40.104
-
- Moderatore
- Posts: 1678
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: 2000.40.104
Salve,
probabilmente funziona, faccia una prova, in caso non dovrebbe danneggiare nulla.
probabilmente funziona, faccia una prova, in caso non dovrebbe danneggiare nulla.
-
- Posts: 4
- Joined: 26/11/2015, 11:40
Re: 2000.40.104
Trovo problemi a far funzionare il sensore, anche solo come segnale 4-20 misurando con milliamperometro, alimentando sul morsetto 2 e uscita sul morsetto 1, come schema datasheet, non ottengo nulla. come posso testare il sensore prima di metterlo in campo dal cliente?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1678
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: 2000.40.104
Il sensore funziona in current loop, dovrebbe fare questo collegamento:
Alimentazione al morsetto 2 (almeno 9Vdc)
uscita al positivo del tester
negativo del tester al negativo dell'alimentatore
In questo modo dovrebbe misurare una certa corrente continua in mA.
Alimentazione al morsetto 2 (almeno 9Vdc)
uscita al positivo del tester
negativo del tester al negativo dell'alimentatore
In questo modo dovrebbe misurare una certa corrente continua in mA.
-
- Posts: 4
- Joined: 26/11/2015, 11:40
Re: 2000.40.104
Infatti, alimentazione 24V, tester in milli ampere, non ottengo nessun valore, o meglio dire un 0 paccato. Questa prova è stata fatta su due sensori, dello stesso tipo, con identico risultato, 0 nella misura.
Che prove di test posso fare?
che due sensori siano difettosi/rotti appena presi dal grossitsa e provati a banco, mi sembra strano.
il sensore è il 2000.40.104 - type 8472 78 5917 05 0000 0000 19 58 61
range 0..10bar
Grazie
Che prove di test posso fare?
che due sensori siano difettosi/rotti appena presi dal grossitsa e provati a banco, mi sembra strano.
il sensore è il 2000.40.104 - type 8472 78 5917 05 0000 0000 19 58 61
range 0..10bar
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1678
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: 2000.40.104
Ha un regolatore a cui collegarli, er fare una prova? tipo un nostro ATR o altro?
-
- Posts: 4
- Joined: 26/11/2015, 11:40
Re: 2000.40.104
purtroppo no in quanto il sensore andrebbe tramite resistenza all'ingresso 0-10V di un plc.
-
- Moderatore
- Posts: 1678
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: 2000.40.104
Purtroppo senza un regolatore/visualizzatore che conosco non la so aiutare, oltretutto mi sembra molto improbabiloe che entrambi i sensori di cui dispone non funzionino...