Salve,
come da titolo dovrei abbinare il termoregolatore al trasduttore di pressione 4.20mA potrebbe dirmi come modificare i parametri dello strumento , mi servo solo per leggere la pressione, grazie
[ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: abbinamento atratr142-abc con trasduttore 2000.40.104
Salve,
La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "1234" confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul parametro desiderato
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di valori impostabili
-Quando si visualizza il valore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Procedere nella stessa maniera con gli altri parametri
-Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC
Nel suo caso imposti:
[SEn] "4.20" Impostazione del sensore 4-20mA
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale
[LoLi] "..." Inserire il valore minimo del sensore (quello associato ai 4mA), 0.0
[uPLi] "..." Inserire il valore massimo del sensore (quello associato ai 20mA), 10.0
Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.
La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "1234" confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul parametro desiderato
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di valori impostabili
-Quando si visualizza il valore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Procedere nella stessa maniera con gli altri parametri
-Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC
Nel suo caso imposti:
[SEn] "4.20" Impostazione del sensore 4-20mA
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale
[LoLi] "..." Inserire il valore minimo del sensore (quello associato ai 4mA), 0.0
[uPLi] "..." Inserire il valore massimo del sensore (quello associato ai 20mA), 10.0
Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
mi potrebbe aiutare anche per il collegamento del trasduttore,grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
L'alimentazione del trasduttore va collegata la morsetto 9 del regolatore ATR142 (12Vdc);
L'uscita del trasduttore va collegata al morsetto 12 del regolatore ATR142 (positivo dell'ingresso analogico);
L'uscita del trasduttore va collegata al morsetto 12 del regolatore ATR142 (positivo dell'ingresso analogico);
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
possibile che non riesco a vedere i dicimali? ho impostato il parametro d.p su 0.0 ma cmq non visualizzo il decimale.grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
Provi a vedere se, durante l'accensione quando si visualizzano tutte le cifre accese e tutti i punti accesi, quel punto in particolare si accende.
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
mi scusi ancora ho resettato lo strumento ed ora funzione, pero ho provato a modificare il parametro
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale mettendolo su "0.00"
pero ad es ad 1.7 bar mi segna 0.7 perché?
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale mettendolo su "0.00"
pero ad es ad 1.7 bar mi segna 0.7 perché?
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104
Deve prima impostare il parametro del punto decimale, poi quello dei limiti superiore e inferiore (questi due parametri cambiano se cambia il punto decimale).