Buongiorno, ho acquistato il vostro dispositivo ART142-ABC.
Vorrei che svolgesse una semplice funzione di mantenimento di temperatura costante interna ad un frigorifero di 5gradi, con un margine di 2 gradi prima di partire. Come faccio ad impostarlo?
Grazie
[ART142] Semplice controllo refrigerazione
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ART142] Semplice controllo refrigerazione
Salve,
imposti:
[SEn] Imposta il tipo di sonda che sta utilizzando
[Actt] "cool" Abilità la funzione di raffreddamento
[c.HY] "2.0" imposta un delta (isteresi) di 2°C
Uscito dalla configurazione imposta con le fecce il setpoint a 5°C, il regolatore lavorerà tra 5°C e 7°C.
imposti:
[SEn] Imposta il tipo di sonda che sta utilizzando
[Actt] "cool" Abilità la funzione di raffreddamento
[c.HY] "2.0" imposta un delta (isteresi) di 2°C
Uscito dalla configurazione imposta con le fecce il setpoint a 5°C, il regolatore lavorerà tra 5°C e 7°C.