buongiorno,
con un termoregolatore atr243-20abc e pt100 dovrei ritrasmettere la lettura sul 4-20mA e comandare un riscaldatore in on/off.
Collegherò un registratore alla uscita 4-5 e userò il Q1 per il carico. Se ritrasmetto il valore sulla analogica [C.out] c.01 e [rEtr] MA.P.; l'uscita Q1 di comando la regolo con [Act.t] HEAt e set point e isteresi?
grazie
michele
[ATR243] Regolazione Q1 con setpoint e ritasmissione 4-20mA
-
- Posts: 1
- Joined: 05/11/2015, 14:50
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: info per ritasmissione e set point con atr243
Salve,
è esattamente come dice lei: con [c.out] a "c.01" e [Retr] a "MA.P" il comando e quindi il setpoint fa riferimento a Q1, l'uscita analogica 4-20mA fa la ritrasmissione. Si assicuri solamente di impostare correttamente il range della ritrasmissione nei parametri [LoLr] e [uPLr].
è esattamente come dice lei: con [c.out] a "c.01" e [Retr] a "MA.P" il comando e quindi il setpoint fa riferimento a Q1, l'uscita analogica 4-20mA fa la ritrasmissione. Si assicuri solamente di impostare correttamente il range della ritrasmissione nei parametri [LoLr] e [uPLr].