[ATR142] Regolazione con delta 2 gradi su caldo/freddo

Post by user12191 »

Salve
ho acquistato un ATR142 per controllare il riscaldamento e raffreddamento di una cisterna:
Impostato:
Act.t=heat (aziona il Q1)
Al.1=cool (aziona il Q2)

Imposto una temperatura di 25gradi da setpoint, superata di 0.1gradi scatta il rele' Q2, sotto di 0.1gradi scatta il rele' Q1.
La mia domanda e':
Vorrei avere una banda morta di 2gradi sia in riscaldamento che in raffreddamento, ovvero fino a 27gradi non interviene il Q2(raffreddamento) senza il Q1(riscaldamento) e sino a 23gradi non interviene il Q1(riscaldamento) senza il Q2(raffreddamento).
Dove devo intervenire?
GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione temperatura con delta 2 gradi su caldo/fredd

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
imposti
[AL.] a "AdS"
successivamente imposti
[HYC] a "2.0"

Uscito dalla configurazione preme SET e imposta out1 (Q1) a 25°C, poi ripreme SET e imposta out2 (Q2) a 2°C.