Salve,
il codice corretto dello strumento è ATR401-22ABC-T. Questo modello infatti è l'unico dotato di uscita continua 4-20mA necessaria per gestire la valvola.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1678
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: USO REGOLATORE 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

I parametri da impostare sono:
[c.out] "c.4.20"
[SEn.1] "4-20"
[u.L.i.1] "100"
[t.c.] qui deve impostare il tempo che impiega la servo-valvola a fare un giro completo (dichiarato dal produttore)
[tunE] "once"
Successivamente deve impostare il set point da mantenere usando le frecce e impostando sul display rosso il valore 30 (che equivale appunto a 30mBar).
Fatto ciò spenga e riaccenda lo strumento attendendo qualche secondo per la riaccensione.
A questo punto lo strumento comincia ad aprire e chiudere la valvola e a verificare come reagisce il processo e calcola i parametri PID corretti per avere la regolazione più precisa possibile (durante questa procedura si accende il led "tun" sul display e il led "C1" relativo all'uscita).
La procedura termina automaticamente dopo circa 1 minuto (si spegne il led "tun") e il regolatore comincia e regolare la valvola per portarsi al valore di set-point precedentemente impostato (30mBar).

Se vuole inserire dei mBar di isteresi (delta) per evitare che la valvola si muova continuamente, modifichi il parametro [c.HY]. Se ad esempio lo imposta a "2", la valvola regolerà con uno scarto di +-2mBar sul set-point.