Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Salve, io ho avuto un problema con il regolatore in oggetto. Spiego cosa volevo fare e cos'è successo:
Ho installato il regolatore per usarlo come visualizzatore per appunto visualizzare, in un scala da 0 a 100, la frequenza in uscita da un inverter Omron, per far ciò ho usato l'uscita 0-10v dell'inverter appositamente fatta per collegarvi un visualizzatore.
Quello che ho fatto:
Ho collegato l'alimentazione 24Vdc e ho programmato il regolatore con i parametri che mi servivano cioè:
funzione Latch on ->Std.
parametro LoL.1->0
parametro uPL.1->100.
Ho spento tutto, ho poi collegatoo l'uscita 0-10V del mio inverter e nel momento in cui ho rialimentato tutto il regolatore ha iniziato a puzzare di bruciato e il display si è spento. Ho contattato il mio rivenditore e mi ha dato il numero il numero di Pixsys, ho chiamato e mi hanno detto di scrivere qui.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

salve,
a quanto pare la tensione 24Vdc con cui ha alimentato il regolatore ATR243 non era isolata dall'uscita 0-10V dell'inverter, causando un ritorno di corrente che deve aver bruciato qualche componente interno.

La soluzione potrebbe essere alimentare il regolatore ATR243 con una tensione isolata completamente da tutto ciò che concerne l'inverter (anche una 230VAC).
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Ma non credo sia un problema di questo genere perché il 24Vdc arriva da un alimentatore switching del vecchio quadro mentre l'inverter è alimentato in 3Ph 380V ed è programmato con partenza immediata (start ponticellato) e controllo con potenziometro..null'altro. Quindi non credo ci siano punti in comune.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Può dirmi lo scheda di collegamento applicato al regolatore ATR243? L'ingresso analogico è testato e tarato per ciascun tipo di sensore applicabile, quindi non può essere un malfunzionamento di un componente (al massimo non leggerebbe correttamente il valore, ma per sentire puzza di bruciato significa che il problema è ben più grave).
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Immagine.JPG
WP_20151012_003.jpg
collegamenti:
Pin_10-> alimentazione 0Vdc
Pin_9-> alimentazione 24Vdc
Pin_1-> segnale positivo -> AM sull'inverter
Pin_2-> segnale negativo -> AC sull'inverter
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Cosa utilizza per comandare l'inverter?
Per caso le schermature dei segnali (che vanno al morsetto di terra dell'inverter) sono in comune con la massa AC?
Il morsetto di terra nel secondario del trasformatore usato per l'alimentazione del regolatore è collegato a terra o è a vuoto? E' collegato al (-) di alimentazione del regolatore?
Può misurare con un tester l'alimentazione del regolatore e il segnale AM-AC?
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

L'inverter è comandato direttamente in 3ph con start ponticellato, uso cioè un selettore per comandare il teleruttore di potenza e l'inverter parte direttamente all'accensione; mentre la variazione di freq la controllo con potenziometro(morsetti A1 +v AC).
No la scrermatura dell'unico cavo che ho è connessa soltanto al morsetto di terra con capocorda.
-Non c'è trasformatore ma alimentatore switching- Negativo dell'alimentatore collegata a massa quindi al negativo del regolatore.
Alimentazione regolatore= 23,70Vdc
Segnale AM-AC = da 0,02V a 10,03V
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il negativo dell'alimentatore quindi non è collegato a terra?
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Si come da normativa mi risulta.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ok,
a questo punto renda il pezzo al distributore da cui l'ha acquistato.
Sarà poi loro compito renderci il regolatore per analisi, per capire se era difettoso.
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Buonasera, domani o massimo venerdì riporto il regolatore al venditore e ne porto a casa un altro, c'è qualche accorgimento che posso adottare per evitare che il nuovo faccia la fine del primo (nel caso il problema sia stato mio)? Visto che nel primo il 0-10v era completamente isolato dall'alimentazione è il caso che metta in comune i negativi di alimentazione e ingresso?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

L'isolamento è fatto appositamente per non causare percorsi dove eventuali correnti di fuga possano scorrere, quindi lascerei tutto isolato com'è.
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Inserire un filtro? Magari entra qualcosa dalla messa a terra..
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il regolatore ATR243 è stato già usato diverse volte da altri clienti con questa applicazione, non abbiamo mai avuto problemi di ingressi bruciati (sempre per il fatto che l'ingresso analogico è isolato dall'alimentazione). Secondo me, se il segnale 0-10V in uscita dall'inverter è isolato dal resto dei segnali, non ci dovrebbero essere problemi.
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Buongiorno, oggi ho installato il regolatore nuovo e ho visto che fin da subito, cioè con l'ingresso analogico scollegato, il display visualizzava E-05 Prb. mentre quello che si è guastato mi dava un valore di circa 350. Ho programmato il regolatore, spento, collegato l'ingresso, rialimentato e tutto funziona correttamente.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ok,
renda il pezzo danneggiato al distributore, così ce lo spedisce e lo analizziamo per capire cosa è successo.
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Buongiorno, finalmente hanno reso il regolatore al mio rivenditore ma c'è un problema.
Il rivenditore mi dice che il regolatore è stato riparato NON in garanzia e pertanto mi tocca pagare.
Come è possibile che non sia stato riparato in garanzia visto che è stato appurato, durante la presente discussione, che non si tratta di un errore di collegamento??
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Nessuno risponde?
Devo pensar male?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
scusi per il ritardo della risposta.
Per quanto riguarda l'eventuale addebito, mi dispiace ma non abbiamo nessun controllo su questo, deve rivolgersi al rivenditore.
user12059
Posts: 12
Joined: 12/10/2015, 10:04

Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V

Post by user12059 »

Il rivenditore ha detto la stessa cosa.
Dice che siccome sono stati cambiati dei pezzi non può far nulla.
Il fatto è che il regolatore che ho acquistato era guasto di fabbrica e anziché sostituirmelo avete voluto averlo indietro e, se non ne avessi comprato un altro, sarei rimasto senza per 30 giorni (il tempo per la riparazione). Come avrei dovuto comportarmi?
Siete Voi e il Rivenditore a dover risolvere la questione non io!! O devo evitare di acquistare pixsys in futuro e consigliare a chiunque di fare altrettanto?
Post Reply