Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Mantenere valore di temperatura con delta 2°C

Post Reply
user12040
Posts: 1
Joined: 08/10/2015, 17:45

[ATR121] Mantenere valore di temperatura con delta 2°C

Post by user12040 »

salve vorrei programmare ATR121 per la seguente funzione :
mantenere un valore di temperatura in un applicazione tra i 15 e i 17 gradi .
Ho programmato
c.o.u =01.2
5En= Pt1
d.p= 0,0
Lo.5 = 15
Ho.5 = 17
reg. = hea

ho provato ad alzare e abbassare le temperature ma non mi interviene il Q1
ho anche resettato ma niente .
Mi potreste aiutare .

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
i parametri Lo.S e Hi.S servono solo a dare un limite per il setpoint IMPOSTABILE.

Una volta uscito dalla configurazione preme le frecce ed imposta il valore che compare alla soglia di spegnimento, quindi 17°C.

Per far lavorare tra 15° e 17° deve impostare un delta di 2°C mettendo parametro [HY.c] a "2.0".