Buongiorno
Possediamo termoregolatori ATR243 20ABC. Chiedevo se sia possibile e come fare per modificare l'intervallo di temperatura entro cui deve intervenire il regolatore, in altre parole diminuire l'intervallo di temperatura di non intervento.
Saluti
[ATR243] Tempo intervento uscita
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: tempo intervento
Salve,
se lavora in on-off, il delta di intervento si regola, per l'uscita di comando, con il parametro [C.HY].
Esempio:
Se è a 0.0 il regolatore accende immediatamente l'uscita appena si scende sotto alla temperatura impostata.
Se è a 2.0 il regolatore riaccende l'uscita quando si scende di 2.0°C sotto la temperatura impostata.
se lavora in on-off, il delta di intervento si regola, per l'uscita di comando, con il parametro [C.HY].
Esempio:
Se è a 0.0 il regolatore accende immediatamente l'uscita appena si scende sotto alla temperatura impostata.
Se è a 2.0 il regolatore riaccende l'uscita quando si scende di 2.0°C sotto la temperatura impostata.