ho acquistato il termoregolatore in oggetto, ora lo sto provando per impratichirmi del processo di lavoro, leggo sulla scatola " controller triple setpoint ".
vuol dire che supporta tre setpoint?
come calcolo l'isteresi se al raggiungimento del setpoint la temperatura sale ancora di due gradi?
grazie
[ATR142] Significato triplo setpoint e calcolo isteresi
-
- Posts: 5
- Joined: 27/08/2015, 16:52
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 142 abc e set point
Salve,
triplo setpoint significa che , oltre al relè di comando principale, ha altre 2 uscite (1 relè e una logica) che possono essere utilizzabili.
Se la temperatura sale di due gradi oltre il setpoint non risolve con l'isteresi, deve lavorare in PID (l'uscita comincia a staccare prima del raggiungimento del set).
Provi prima di tutto ad impostare 18[Pb] a "2.0".
L'isteresi serve solo a evitare che il relè attacchi e stacchi di continuo quando si trova a ridosso del setpoint, può impostarla ad esempio a mezzo grado, 15[c.HY] a "0.5".