Post by user4661 »

Buongiorno,
sono ing. Francesco,
volevo chiedere se è possibile impostare un tempo di ritardo tra la fine del conteggio del timer 1 e l'inizio del conteggio del timer 2. In modo che si disalimenti l'uscita Q1 e passi una frazione di secondo prima che parta l'uscita Q2.

Il problema è che faccio partire due circuiti di alimentazione della stessa macchina e quando scade il tempo 1, parte subito il tempo 2; i congegni elettromeccanici non sono abbastanza veloci a commutare e si crea un cortocircuito che non mi fa funzionare la macchina.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Timer TCT101-1ABC: tempo di pausa tra timer 1 e timer 2

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
mi dispiace ma i timer partono consecutivamente uno dopo l'altro.
user4661
Posts: 5
Joined: 08/01/2013, 14:41

Re: Timer TCT101-1ABC: tempo di pausa tra timer 1 e timer 2

Post by user4661 »

Ok, ho risolto facendo alimentare il contattore che dava corto circuito dal contattore alimentato da Q2, invece che alimentarli assieme: il tempo minimo è sufficiente.

Un'altra domanda: il circuito che fa partire la macchina è a 230V, posso usarlo per far partire il timer?
Attualmente premo il pulsante ^ per far partire il timer e poi premo il pulsante di start.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Timer TCT101-1ABC: tempo di pausa tra timer 1 e timer 2

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se vuole far partire il timer quando c'è alimentazione una soluzione è questa:
impostare P-06[A.in.1] a "HLEu" e chiudere il segnale +24 (morsetto 9) all'ingresso 1 (morsetto 12). In pratica il conteggio avviene se l'ingresso 1 è alto (quindi non sul fronte di salita). Appena si accende il timer l'ingresso si alza e quindi il tempo comincia. L'unico modo per fermare il tempo è tagliare questo segnale, in modo da portare a livello basso l'ingresso 1.
user4661
Posts: 5
Joined: 08/01/2013, 14:41

Re: Timer TCT101-1ABC: tempo di pausa tra timer 1 e timer 2

Post by user4661 »

Grazie, ma il tempo poi ricomincia da capo, oppure si ferma e riprende? Per spiegarmi meglio: aziono la macchina e parte il tempo, poi la fermo e la faccio ripartire, ma mi occorre che il tempo si metta in pausa e poi riprenda a contare.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Timer TCT101-1ABC: tempo di pausa tra timer 1 e timer 2

Post by Pixsys tecnico 1 »

con P-06[A.in.1] a "HLEu" e P-09 [F.in.1] a "St.St" il conteggio va avanti solo se l'ingresso è attivo, altrimenti si ferma. Se l'ingresso si riattiva riprende a contare (non resetta). Il reset si fa da altro ingresso o con lo spegnimento del timer (se P-02[PONE] e a "diS").