[ETD884-AD] Collegamento ETD884-AD con TCJ
-
- Posts: 2
- Joined: 25/05/2015, 10:19
[ETD884-AD] Collegamento ETD884-AD con TCJ
Buongiorno, volevo sapere se era possibile collegare delle sonde TCJ a una scheda di espansione ETD884-AD inserita in un TD430, se si vanno trattate come le altre NTC?
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ETD884-AD eTCJ
Salve,
all'espansione ETD884 non può collegare sonde TC-J, può collegare in alternativa delle NTC oppure, se la temperatura da leggere è raggiungibile solamente con termocoppie, deve usare dei convertitori TC/mA come questi:
http://www.pixsys.net/prodotti/converti ... -20ma-1150
all'espansione ETD884 non può collegare sonde TC-J, può collegare in alternativa delle NTC oppure, se la temperatura da leggere è raggiungibile solamente con termocoppie, deve usare dei convertitori TC/mA come questi:
http://www.pixsys.net/prodotti/converti ... -20ma-1150
-
- Posts: 2
- Joined: 25/05/2015, 10:19
Re: ETD884-AD eTCJ
Capisco, provvederò a cambiare sonda; già che ci sono anche se sono fuori topic volevo chiedere se con il LogicLab c'è un modo specifico per creare il file .exp , dato che a tutte le variabili del progetto ho dato un indirizzo statico e compilando non crea il file.
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ETD884-AD eTCJ
dal menu project/option , nella scheda "Build option", selezioni il flash "generate EXP file".