SALVE
VORREI SAPERE I PARAMETRI CHE DEBBO IMPOSTARE PER MANTENETE UNA TEMPERATURA COSTANTE IN BASE AD UN USCITA ANALOGICA.
STRUMENTO: PIXSYS ATR171-23ABC-T
INGRESSO: SONDA NTC
OUT:ANALOGICA 0-10V
LOGICA:
IMPOSTO UN SET, ESPEMPIO 20°C SE LA TEMP REALE è 19.9 L'USCITA è UGUALE A ZERO V
SE LA TEMP SALE SOPRA I 20°C, ESEMPIO 20.1 L'USCITA INIZIA A SALIRE, FINCHE' RAGGIUNTI I 5 C° DI SCARTO (SET A 20°C TEMPERATURA REALE A 25°C) L'USCITA E' A 10V.
GRAZIE
[ATR171-23ABC-T] Controllo temperatura NTC con uscita 0-10V
-
- Posts: 4
- Joined: 16/05/2011, 16:09
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: CONTROLLO AUTOMATICO TEMPERATURA
Salve,
imposti:
[c.out] "c.0.10"
[SEn] "ntc"
[Actt] "cool"
[Pb] "10"
Ha quindi una banda di modulazione di +-5°C rispetto al setpoint.