Buon giorno,

avrei la necessità di configurare il controllore ATR243-31ABC per il controllo di una temperatura all'interno di una vasca, per la gestione di un ventilatore, con l'uscita Q1 comando la prima velocità dell'inverter, se la temperatura continua a salire al raggiungimento della seconda sogli devo comandare l'uscita Q2 ed arrestare l'uscita Q1, mentre con la terza uscita devo arrestare una pompa al disotto del set point

Grazie per la collaborazione
Foglio 9.pdf
Foglio 15.pdf
Si allega schema elettrico


Fabrizio
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR243-31ABC] gestione ventilatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
nella sua descrizione di funzionamento c'è una parte che non si riesce ad effettuare con il regolatore. La parte in questione è la disattivazione del relè Q1 quando si raggiunge la soglia del relè Q2, in quanto il relè Q1 si attiva sopra/sotto la soglia e resta attivo sempre se continua a verificarsi la condizione di allarme.

L'alternativa che possiamo porporle è la seguente:
sfruttando il contatto a doppio scambio del relè Q1, possiamo avere la prima velocità sempre attiva (contatto 7-8 chiuso, 7-6 aperto) fino al raggiungimento della soglia di velocità 2 dove il relè commuta (contatto 7-8 aperto, 7-6 chiuso).
Con l'altro contatto si può gestire la pompa senza nessun problema.

Potrebbe fare al caso suo questa soluzione?
user11057
Posts: 4
Joined: 27/04/2015, 14:11

Re: [ATR243-31ABC] gestione ventilatore

Post by user11057 »

Pixsys tecnico 1 wrote:Salve,
nella sua descrizione di funzionamento c'è una parte che non si riesce ad effettuare con il regolatore. La parte in questione è la disattivazione del relè Q1 quando si raggiunge la soglia del relè Q2, in quanto il relè Q1 si attiva sopra/sotto la soglia e resta attivo sempre se continua a verificarsi la condizione di allarme.

L'alternativa che possiamo porporle è la seguente:
sfruttando il contatto a doppio scambio del relè Q1, possiamo avere la prima velocità sempre attiva (contatto 7-8 chiuso, 7-6 aperto) fino al raggiungimento della soglia di velocità 2 dove il relè commuta (contatto 7-8 aperto, 7-6 chiuso).
Con l'altro contatto si può gestire la pompa senza nessun problema.

Potrebbe fare al caso suo questa soluzione?
Potrebbe essere una soluzione in alternativa pensavo di invertire le 2 uscite in modo tale che quando interviene la soglia 2 e di conseguenza l'uscita Q1 sfruttando il contatto NC lo metterei in serie all'uscita Q2.

Grazie per la celere risposta e la collaborazione
user11057
Posts: 4
Joined: 27/04/2015, 14:11

Re: [ATR243-31ABC] gestione ventilatore

Post by user11057 »

Buona Sera,
Forse nella precedente non mi sono spiegato bene,

Io dovrei far partire un ventilatore al raggiungimento della temperatura di 15 gradi e penserei di sfruttare l'USCITA Q2, la quale metterei in serie al contatto NC dll'uscita Q1, al raggiungimento di un temperatura di 20 gradi sfruttando l'uscita Q1 comanderei la seconda velocità, la quale mi inidirebbe la prima velocità.

Mentre con l'uscita Q3 se la temperatura scende al di sotto di 2 gradi mi arresta la pompa.

Si allega lo schema inerente l'uscita Q1 e Q2
Foglio 09.pdf
Se si ritiene possibile mi servirebbe sapere come configurare il controllore ATR243-31ABC

Grazie per la collaborazione

Fabrizio
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR243-31ABC] gestione ventilatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
questa soluzione è fattibile. Imposti i parametri evidenziati nella schermata allegata, il resto lo lasci di default.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.