Salve,
Se la valvola modulante è una 3 vie, prima di tutto deve impostare:
1[c.out] "c.ual"
Poi:
2[Sen] "tipo di sensore utilizzato"
11[Tune] "AUTO"
43[ual.T.] "tempo di ciclo della valvola, indicato dal produttore".
Per quanto riguarda il ciclo, veda il paragrafo 6.1 e successivi.
Le consiglio di creare un ciclo così composto:
Step1: 01-t "00.01" e 01-S "temperatura da raggiungere"
Step2: 02-t "tempo di mantenimento" e 02-S "temperatura da mantenere"
Step3: 03-t "END".
Nel primo step la valvola raggiunge la temperatura impostata in 1 minuto, se questo tempo non basta, il regolatore attenderà il tempo che serve (visualizza "wait".
Nel secondo step viene mantenuta la temperatura per il tempo impostato.
Il terzo step è la fine del ciclo, la valvola si chiude e il regolatore va in STOP.
Se la valvola modulante è una 3 vie, prima di tutto deve impostare:
1[c.out] "c.ual"
Poi:
2[Sen] "tipo di sensore utilizzato"
11[Tune] "AUTO"
43[ual.T.] "tempo di ciclo della valvola, indicato dal produttore".
Per quanto riguarda il ciclo, veda il paragrafo 6.1 e successivi.
Le consiglio di creare un ciclo così composto:
Step1: 01-t "00.01" e 01-S "temperatura da raggiungere"
Step2: 02-t "tempo di mantenimento" e 02-S "temperatura da mantenere"
Step3: 03-t "END".
Nel primo step la valvola raggiunge la temperatura impostata in 1 minuto, se questo tempo non basta, il regolatore attenderà il tempo che serve (visualizza "wait".
Nel secondo step viene mantenuta la temperatura per il tempo impostato.
Il terzo step è la fine del ciclo, la valvola si chiude e il regolatore va in STOP.