salve
chiedevo lumi sul funzionamento dell'uscita associata ad "AL1"quando viene settata come ST.AL
come funziona?
Se io facessi funzionare il mio ATR142 (o ATR171)con un semplice ciclo l'uscita di allarme si attiverebbe alla fine del tempo di mantenimento? Oppure ha un modo diverso di funzionare?
grazie per la consueta cortesia e puntualità!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Utilizzo di allarme "attivo in run"

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
un allarme impostato come "St.AL." chiude (o apre) il contatto quando il regolatore è in RUN, quindi quando sta regolando. Nel caso si stia usando la funzione ciclo pre-programmato il relè è attivo (o disattivo) durante tutto il ciclo, quindi sia durante la rampa di riscaldamento sia durante il tempo di mantenimento.
Se imposta "St.AL." e [A1So] a "nc.S" il contatto si chiude al termine del ciclo, quindi al termine del tempo di mantenimento, come fosse un segnale di fine ciclo.