Buon pomeriggio,
dovrei programmare un termoregolatore atr401-22abc-t in funzione raffreddamento per far funzionare un compressore frigorifero, senza autotuning o altro, ma una volta arrivato alla temperatura di settaggio il compressore si deve spegnere. Con un range per la ripartenza di 1°C. Per es.:settaggio -30°C, a -30°C si deve spegnere il compressore e a -29°C deve ripartire.
Dovrei fare la stessa cosa per un altro termoregolatore simile, ma facendolo lavorare in funzione riscaldamento con la stessa procedura.
Come segnale in ingresso per la temperatura abbiamo un'alimentazione 0/10V, -99/+99.
Potrebbe gentilmente aiutarci con la configurazione dei parametri entro la mattinata di domani, in quanto dovremmo sostiutire uno strumento non funzionante ma di un'altra marca.
Grazie
Cordiali saluti
[ATR401-22ABC-T] DOPPIA FUNZIONE CALDO-FREDDO
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR401-22ABC-T
Salve,
nel regolatore che raffredda deve impostare:
2[SEn] 0-10
4[LLI1] -99
5[ULS1] 99
9[LLS1] -99
10[ULS1] 99
21[Actt] cool
22[cHY] 1.0
Ed imposta -30 come setpoint di comando (il valore visualizzato in rosso).
Nel regolatore che riscalda deve impostare:
2[SEn] 0-10
4[LLI1] -99
5[ULS1] 99
9[LLS1] -99
10[ULS1] 99
22[cHY] 1.0
imposta il valore che desidera come setpoint di comando (il valore visualizzato in rosso).
nel regolatore che raffredda deve impostare:
2[SEn] 0-10
4[LLI1] -99
5[ULS1] 99
9[LLS1] -99
10[ULS1] 99
21[Actt] cool
22[cHY] 1.0
Ed imposta -30 come setpoint di comando (il valore visualizzato in rosso).
Nel regolatore che riscalda deve impostare:
2[SEn] 0-10
4[LLI1] -99
5[ULS1] 99
9[LLS1] -99
10[ULS1] 99
22[cHY] 1.0
imposta il valore che desidera come setpoint di comando (il valore visualizzato in rosso).