per togliere un errore costante sulla lettura deve agire nel parametro 9[o.CAL], nel suo caso inserendo "6.0" (aggiunge 6 gradi alla lettura). Questo errore comunque è molto grande, fuori anche dalle nostre specifiche, verifichi bene la posizione della sonda.
L'errore di 0.5°C che ha nell'altro regolatore invece è accettabile in quanto l'uso di PT100 di classe B inserisce un errore anche maggiore.
[ATR142] Calibrazione lettura ingresso analogico
-