Kit programmazione pl250\260
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Kit programmazione pl250\260
Ciao a tutti vi volevo chiedere in che cosa consisteva questo Kit programmazione pl250\260?
grazie Federico
grazie Federico
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Salve,
il KIT consiste in:
-adattatore porta DB9 PC RS232 a connettore plug
-cavo plug - plug per connessione al PLC
Se ha intenzione di utilizzare in futuro anche dei terminali tipo TD240 o TD320 Le consiglio il kit di quest'ultimi che comprende tutti gli adattatori, compresi quelli per i PLC in questione.
il KIT consiste in:
-adattatore porta DB9 PC RS232 a connettore plug
-cavo plug - plug per connessione al PLC
Se ha intenzione di utilizzare in futuro anche dei terminali tipo TD240 o TD320 Le consiglio il kit di quest'ultimi che comprende tutti gli adattatori, compresi quelli per i PLC in questione.
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
Salve dopo aver comprato il kit programmazione ho effettuato il collegamento con il pl250
una volta aperto il programma PLProg4.74 non è stato rilevato alcun dispositivo come posso fare?
graze
una volta aperto il programma PLProg4.74 non è stato rilevato alcun dispositivo come posso fare?
graze
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Per avviare la comunicazione deve prima di tutto impostare, nel menu "porta di comunicazione" il numero di porta COM corretto (dipende dalla porta del PC utilizzata) e selezionare USB/RS232.
Una volta fatto questo, facendo click sulla voce "PLC su COM1 PC" in alto a destra della schermata principale, si connette al PLC (esce un menu a tendina con le info sul PLC collegato).
Una volta fatto questo, facendo click sulla voce "PLC su COM1 PC" in alto a destra della schermata principale, si connette al PLC (esce un menu a tendina con le info sul PLC collegato).
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
come posso sapere la porta utilizzata dal pc?
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
comunque io ho selezionato la porta 1 e mi dice "il dispositivo non risponde"
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
ho provato tutte le 16 porte e mi continua a dare errore
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Verifichi su "gestione periferiche" del PC la COM utilizzata.
Il cavo plug deve essere collegato sula porta COM del PLC e quest'ultimo deve essere ovviamente acceso.
Se ancora non comunica potrebbe essere il convertitore USB-RS232 se ne sta usando uno, oppure il PLC.
Il cavo plug deve essere collegato sula porta COM del PLC e quest'ultimo deve essere ovviamente acceso.
Se ancora non comunica potrebbe essere il convertitore USB-RS232 se ne sta usando uno, oppure il PLC.
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
ok sono riuscito grazie
Last edited by user9753 on 05/12/2014, 16:26, edited 1 time in total.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Il PLC è nuovo?
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
si, comunque grazie di tutto e del attenzione prestata
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
ho un altro problema non riesco a capire perché il led verde continua a lampeggiare a intervalli di 2 sec e il programma non mi legge più il plc
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
quando il led lampeggi, vuol dire che è caricato il boot ma non il programma (oppure si è interrotto la programmazione), usi la PLC / manutenzione PLC / aggiorna versione firmware accendendo il PLC durante la barra di progresso della connessione
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
ok ho risolto anche questo problema
le volevo chiedere come potevo collegare oltre a una pt 100 una ptc (sonda)
grazie
le volevo chiedere come potevo collegare oltre a una pt 100 una ptc (sonda)
grazie
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
in tanto che ci sono le chiedo come posso collegare un sensore di prossimità?
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
un altra domanda come posso creare un programma che fa continuare a mandare in esecuzione delle istruzioni in un numero infinito di volte
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Salve,
se le istruzioni sono inserite nel codice principale, il "Main Code", le istruzioni sono eseguite continuamente ad ogni ciclo del programma.
se le istruzioni sono inserite nel codice principale, il "Main Code", le istruzioni sono eseguite continuamente ad ogni ciclo del programma.
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
le volevo inoltre chiedere come potevo collegare oltre a una pt 100 una ptc (sonda)
grazie
grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Kit programmazione pl250\260
Salve,
nel PL250-11AD può collegare solo segnali/sonde:
- Tensione 0-10V ( risoluzione 10 bit )
- Tensione 0-1V ( risoluzione 16 bit )
- Tensione 0-20mV ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 0-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 4-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Termocoppie tipo K, S, T, R, J, E
- PT100, NI100
nel PL250-11AD può collegare solo segnali/sonde:
- Tensione 0-10V ( risoluzione 10 bit )
- Tensione 0-1V ( risoluzione 16 bit )
- Tensione 0-20mV ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 0-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 4-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Termocoppie tipo K, S, T, R, J, E
- PT100, NI100
-
- Posts: 15
- Joined: 11/11/2014, 18:01
Re: Kit programmazione pl250\260
per comandare un servomotore a 3 punti(comune apre chiude) credo di dover utilizzare due singole uscite a relè dedicate rispettivamente una alla chiusura ed una alla apertura.
Come posso però tutelare il servomotore dall'eventuale incollaggio di uno dei due relè?
Devo infatti essere certo di non inviare contemporaneamente energia al servomotore da entrambe le uscite.A livello di programmazione, per evitare error,i che comando devo scrivere per fare in modo che non si possano mai attivare contemporaneamente?
grazie
Come posso però tutelare il servomotore dall'eventuale incollaggio di uno dei due relè?
Devo infatti essere certo di non inviare contemporaneamente energia al servomotore da entrambe le uscite.A livello di programmazione, per evitare error,i che comando devo scrivere per fare in modo che non si possano mai attivare contemporaneamente?
grazie