Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142-ABC] Regolazione con isteresi e relè di allarme

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

[ATR142-ABC] Regolazione con isteresi e relè di allarme

Post by user4086 »

salve avrei bisogno di programmare un atr142-abc
120° apre un contatto
119° chiude un contatto
140° devo avere un allarme
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR142-ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
imposta:
[c.HY] 1.0 (isteresi per riaccensione primo contatto)
[AL.1] "A.AL" allarme assoluto, si attiva sopra il setpoint impostato
Fatto questo esce dalla programmazione ed imposta con le frecce 120 (setpoint di comando, relè Q1), poi preme SET ed imposta con le frecce AL.1 a 140 (setpoint di allarme, relè Q2).
Post Reply