Salve,
Abbiamo un impianto dotato di un regolatore ATR142-ABC con il parametro C.out=C.01 (Q1=Comando Caldo, Q2=Comando freddo, SSR=Alarm 2)
Attualmente, l'uscita SSR abbinata di default all'allarme 2 non è utilizzata, ma ora abbiamo la necessità di implementare una modifica e gestire un allarme di massima temperatura. Dal manuale, però, non sono riuscito a capire la modalità di intervento da impostare. Per la nostra applicazione è necessario che la temperatura del prodotto non superi di un certo offset la temperatura di setpoint impostata: ad esempio, se impostiamo un setpoint di temperatura di 80°C ed un offset di 10°C, il regolatore dovrebbe emettere un allarme superati i 90°C. Se il setpoint sarà 100°C, di conseguenza l'allarme sarà attivato a 110°C. Ciò che non vorremmo, però, è che l'operatore debba impostare, ogni volta, sia il setpoint di comando che il valore assoluto di emissione allarme. E' possibile realizzare questa funzione? Come posso impostare i parametri relativi all'allarme AL2?

Per quanto riguarda il relay da collegare ai morsetti SSR, visto che ho a disposizione un'uscita 12VDC/30mA, avrei intenzione di usare un relay Weidmuller TRS 12VDC 1CO AU avente le seguenti caratteristiche:

Relay 12VDC +/-20%
Corrente nominale: 18mA
Potenza nominale: 218mW
Tensione eccitazione minima: 8V
Tensione diseccitazione minima: 2V

Può andare bene, oppure è consigliabile un relay allo stato solido?

Grazie.
G. Capanna
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Impostazione allarme massima temperatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
avete bisogno di un allarme attivo in deviazione superiore, quindi si imposta:
[AL.2] "HdAL"
ed il setpoint sarà 10°C, quindi se la temperatura supera di 10°C il setpoint impostato, l'uscita si attiva.

Il relè descritto può andare bene in quanto assorbe al massimo 18mA.