[ATR121-ATR141] Utilizzo uscite come allarme

Post Reply
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

[ATR121-ATR141] Utilizzo uscite come allarme

Post by user1194 »

Buongiorno,
dovrei utilizzare le 2 uscite Q1 e Q2 dei termoregolatori ATR121-AD in modalità di allarme e con il contatto normalmente chiuso quando la temperatura non supera il valore limite impostato. Quali parametri devo impostare sul termoregolatore?

inoltre dovrei collegare anche una spia di allarme, posso utilizzare l'uscita statica SSR o devo necessariamente interfacciare le uscite Q1 e Q2?

Grazie per l'attenzione.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il termoregolatore ATR121-ad è un doppio set-point quindi può usare al max 2 uscite (relè-relè o relè-SSR).

Per avere entrambe le uscite chiuse sotto un determinato set-point deve lasciare tutti i parametri di default e impostare:

[SEN] : selezioni il tipo di sensore che utilizza
[c.r.A] : "n.c.S"

Uscito dalla configurazione, premendo una volta il tasto "SET" si accende il led OUT1 e con le frecce imposta il set-point di Q1, ripremendo SET si accende il led OUT2 e con le frecce imposta il set-point di Q2.

I contatti che deve utilizzare sono 4-5 per Q1 e ovviamente 6-7 per Q2.
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by user1194 »

Buongiorno,
grazie mille per la risposta.

a questo punto se voglio collegare una spia che si accenda una volta superata la temperatura impostata devo collegarla sui pin 3 e 4 di Q1, giusto?

Inoltre mi può confermare che questa tipologia di termoregolatori fanno un controllo della sonda, nel senso che se la sonda non è collegata o si è rotta vanno in allarme?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il collegamento per la spia è corretto, tenga presente che però a strumento spento i contatti dei relè sono come li vede in etichetta strumento (3-4 chiusi, 4-5 aperti, 6-7 aperti)

Lo strumento effettua un controllo sulla sonda e, in caso questa sia rotta o fuori range, cambia lo stato dei contatti. Questo stato di allarme può essere modificato attraverso i parametri [S.c.c] (per l'uscita Q1) e [S.c.A] (per l'uscita Q2).
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by user1194 »

In definitiva per far assumere ai contatti Q1 e Q2 lo stesso stato (NC) in caso di allarme o di rottura sonda, i parametri da impostare sono:

[c.r.A] : "n.c.S"
[S.c.c] e [S.c.a.] : "c.c."

con la spia di allarme collegata su Q1 pin 3-4, giusto?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Con i parametri [S.c.c] e [S.c.a.] : "c.c." in caso di sonda rotta avviene:
Q1: Contatti 4-5 chiusi e 3-4 aperti
Q2: Contatti 6-7 chiusi
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: Utilizzo uscite termoregolatori ATR121-ATR141

Post by user1194 »

allora per la mia applicazione devo impostare [S.c.c] e [S.c.a.] : "c.o."

grazie mille per l'attenzione prestata.