Buongiorno, ho un Td320 con 3 espansioni MCM260-3AD e un'espansione MCM260-5AD.
Nella comunicazione riesco a leggere solo l'espansione 1 e 2 mentre la 3 e la 4 non riesco a leggerle. Ho settato lo switch interno di ogni espansione con il relativo numero di nodo e baud-rate. Se ad esempio, l'espansione 3 la setto come espansione 1 la leggo, mentre come espansione 3 o 4 non riesco a leggerla. C'è qualche altro settaggio che devo fare? Saluti
[TD320-MCM260] Comunucazione modbus
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Comunucazione modbus
Salve,
provi a verificare che nel codice ladder del TD320 abbia messo le bobine "EXP" con una numerazione successiva, non ci devono essere più bobine con lo stesso numero, altrimenti la CPU ne eseguirà una soltanto.
provi a verificare che nel codice ladder del TD320 abbia messo le bobine "EXP" con una numerazione successiva, non ci devono essere più bobine con lo stesso numero, altrimenti la CPU ne eseguirà una soltanto.
-
- Posts: 7
- Joined: 22/07/2014, 11:04
Re: Comunucazione modbus
Salve come istruzione nel td 320 uso COM1 COM2 ecc.. non uso l'istruzione EXP.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Comunucazione modbus
OK,
l'importante è che non ci siano COM con lo stesso numero. Nessuna delle MCM260 a sua disposizione comunica se impostata come nodo 3?
l'importante è che non ci siano COM con lo stesso numero. Nessuna delle MCM260 a sua disposizione comunica se impostata come nodo 3?
-
- Posts: 7
- Joined: 22/07/2014, 11:04
Re: Comunucazione modbus
No nessuna, ho provato anche a settarle superiori a 3 ma non comunicano mai.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
-
- Posts: 7
- Joined: 22/07/2014, 11:04
Re: Comunucazione modbus
Grazie, risolto. Ho rifatto la procedura di settaggio del nodo e del baudrate.