buongiorno,
vorrei informazioni sul collegamento di un potenziometro lineare da 5k ad un ATR121
A quali morsetti ?
che tensione arriva al potenziometro ?
[ATR121] Collegamento di un potenziomentro lineare 5k
-
- Posts: 17
- Joined: 28/12/2010, 14:39
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr121
Salve,
il potenziometro va collegato direttamente tra i morsetti 10 e 11. In questo modo non è necessaria alimentazione perché lo strumento legge direttamente il valore resistivo. Per avere una lettura corretta del valore necessario prima di tutto deve impostare il parametro [SEN] a "Po1" e poi utilizzare la funzione Latch-On (faccia riferimento al manuale alle pag.77-78 paragrafo 41).
il potenziometro va collegato direttamente tra i morsetti 10 e 11. In questo modo non è necessaria alimentazione perché lo strumento legge direttamente il valore resistivo. Per avere una lettura corretta del valore necessario prima di tutto deve impostare il parametro [SEN] a "Po1" e poi utilizzare la funzione Latch-On (faccia riferimento al manuale alle pag.77-78 paragrafo 41).