Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] allarme assoluto e relativo

Post Reply
user3012
Posts: 1
Joined: 05/04/2012, 15:02

[ATR142] allarme assoluto e relativo

Post by user3012 »

Buonasera,
dovrei configurare un ATR142ABC con le seguenti caratteristiche:
1. Q1 Allarme assoluto, al superamento del set impostato si chiude Q1.
2. Q2 Allarme relativo al setpoint principale di SSR, 5° prima del setpoint SSR si chiude Q2.
3. SSR setpoint principale, deve comandare un contattore per il comando di resistenze per riscaldamento serbatoio con olio diatermico.
4. E' possibile far usare all'operatore solo il set point principale (SSR) e gli altri setpoint relativi a Q1 e Q2 sotto password.
5. Collegamento elettrico dell'uscita SSR. Ho portato un +12v al morsetto 9, il morsetto 8 alla bobina del relè e lo 0V al comune della bobina del relè. Non è possibile usare 24vdc al posto di 12VDC?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR142

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
non porti nessun segnale al morsetto 9, quello è già un morsetto di uscita 12Vdc. Per attivare il relè statico deve semplicemente collegarlo ai morsetti 8 (0V) e 9 (+12V).

Configurazione:
[c.out]: "c.SSr"
[AL.1]: "A.AL"
[AL.2]: "l.d.AL"
[A2So]: "nc.S"

SET1: setpoint di comando
AL.1: valore assoluto che fa attivare Q1
AL.2: "5" (5°C prima del setpoint SSR si chiude Q2)

E' possibile bloccare la modifica dei setpoint degli allarmi (dopo averli impostati) impostando [A1SP] e [A2SP] a "lock"