Salve,
l'applicazione da Lei richiesta è fattibile con l'ATR121 e necessita dell'impostazione di pochi parametri:
2 [SEn] "Pt" (selezione tipo di sensore)
14 [HYc] "8.0" (scelta isteresi sulla regolazione)
Una volta uscito dalla configurazione sarà sufficiente impostare il setpoint a 10°C: il regolatore spegnerà il relè Q1 a 10°C e lo riaccenderà se la temperatura scenderà al di sotto dei 2°C (valore ottenuto da setpoint - isteresi).
[ATR121-AD] Regolazione PT100 ON-OFF con delta 2°C
-