Buongiorno, vorrei sapere la procedura di programmazione dello 0-10 volts su ATR121.
grazie
[ATR121] Configurazione per sensore 0-10V
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR121
La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "123" per ATR121 confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul secondo parametro "SEN"
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di sensori/segnali disponibili e si imposta "0.10"
-Quando si visualizza il sensore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Posizionarsi sul parametro "L.on" e impostare il valore corrispondente agli 0V del sensore
-Posizionarsi sul parametro "Hi.n" e impostare il valore corrispondente agli 10V del sensore
-Ora è possibile uscire dalla configurazione ripremendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "123" per ATR121 confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul secondo parametro "SEN"
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di sensori/segnali disponibili e si imposta "0.10"
-Quando si visualizza il sensore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Posizionarsi sul parametro "L.on" e impostare il valore corrispondente agli 0V del sensore
-Posizionarsi sul parametro "Hi.n" e impostare il valore corrispondente agli 10V del sensore
-Ora è possibile uscire dalla configurazione ripremendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.