Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Buongiorno,
ho installato un PIXSYS ATR401-22ABC con il trasduttore PIXSYS 2000.50.020 + P100
la cui funzione è regolare la temperatura e umidità ambiente di una piscina chiusa.

Avrei bisogno di capire come regolare in modo completo ma semplificato da tastiera il regolare con un'impostazione di temperatura e umidità da mantenere. Le due uscite sono collegate in parallelo e attivano / disattivano una "uta" con un contatto pulito.

Mi servirebbero i passaggi dettagliati per eseguire l'operazione in cantiere.
Grazie,
Cordiali saluti
Alessandro Fagnoni
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
in allegato vede tutti i parametri (evidenziati) da modificare rispetto alla configurazione di fabbrica per ottenere:

Ingresso1: pt100
Ingresso2: umidità 0-10V
Q1 temperatura (attivo sotto al setpoint 1)
Q2 umidità (attivo sopra al setpoint AL.1)

Per la procedura di modifica parametri faccia riferimento alla pagina 87 del manuale d'uso.

Se ha modificato alcuni parametri del regolatore, inserisca "9999" come password per entrare in configurazione, per resettarlo ai parametri di fabbrica (il regolatore si riavvia automaticamente).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Grazie,
quindi a su quali parametri esattamente devo inserire il valore ad es di 30° C per la temperatura ambiente e del 65% di umidità relativa?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

I valori di setpoint si inseriscono fuori dalla configurazione.
Premendo una volta il tasto SET imposta il valore di temperatura; ripremendo SET (compare AL.1) imposta il valore di umidità.
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Ok grazie molte.
Cordiali saluti
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Buongiorno, Le chiedo un ultima informazione:
abbiamo programmato il controllore ma avremmo bisogno di capire come visualizzare in modo semplice i parametri presenti in ambiente Temperatura e umidità.

Allo stato attuale visualizziamo un numero sul primo rigo pari a 26 e sul secondo rigo pari a 2 e il led c1 è acceso.

Grazie
Cordiali saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
con l'impostazione del parametro 86 [ui.d.2] a "Pro.2" si visualizza:
-nella prima riga del display il valore del processo 1 (temperatura dal sensore PT100)
-nella seconda riga del display il valore del processo 2 (umidità dal sensore 0-10V)

Per impostare i setpoint di lavoro delle uscite:
Premendo il testo SET una volta imposta il setpoint per la temperatura;
Premendo nuovamente SET (si visualizza "AL.1") imposta il setpoint per l'umidità.
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Grazie per la risposta, non ci quadra il parametro del rigo 2 in quanto riporta il valore "2" ed è impossibile che in ambiente ci sia il 2% di umidità.
Ritiene che si sia qualcosa che non funziona?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Probabilmente il collegamento del sensore umidità è errato, verifichi quanto segue (a regolatore spento):
filo rosso (alimentazione) su morsetto 17
filo nero (massa) su morsetto 15
filo giallo-verde (segnale) su morsetto 14
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

ok noi proviamo a verificare i collegamenti.
riassumendo mi conferma?

nostra sonda RH96
azzurro/blu 11
marrone 12
grigio 13
verde 14
nero 15
rosso 17

Mi conferma?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Sì, il collegamento indicato è corretto.
user9255
Posts: 7
Joined: 01/09/2014, 11:18

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by user9255 »

Buongiorno,
Per il caso in oggetto non riesco ad ottenere la gestione in parallelo del contatto su richiesta umidità e richiesta temperatura, cioè il regolatore chiude il contatto solo su richiesta termostato e non su richiesta umidostato. C'è qualche parametro da dettare per comunicare alla macchina di lavorare sia su termostato che umido stagioni parallelo?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione semplificata ATR 401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
le due uscite sono completamente indipendenti tra loro. Una fa riferimento alla temperatura (ingresso analogico 1 su relè Q1) e l'altra fa riferimento all'umidità (ingresso analogico 2 su relè Q2).

Premendo una volta il tasto SET imposta il valore di temperatura; ripremendo SET (compare AL.1) imposta il valore di umidità.

Se vuole che le uscite vadano ad abilitare lo stesso "carico" deve mettere in parallelo fisicamente i contatti dei relè, in modo che sia sufficiente una uscita abilitata per attivarlo.