[ATR610] creare semplice ciclo senza allarmi
salve ho un atr 610 al quale vorrei far compiere delle semplici operazioni ed escludere tutto il resto, ho seguito il procedimento di configurazione del manuale, ma si attivano allarmi ecc ecc che vorrei fossero eliminati, ho collegato una sonda pt 100 sull'ingresso analogico 1 ed una elettrovalvola NC che apre una valvola gas su A1.
mi serve solo far partire il programma che mi porti la temperatura a 50 gradi in un tempo qualsiasi poi 20 minuti a 50 gradi, poi portare la temperatura a 60 gradi in un tempo qualsiasi(cioe' finchè la temperatura non arrivi 60°) poi a 60° per 30 minuti ecc.
potrebbe dirmi quali parametri mi consentono di eliminare tutto ciò di cui non ho bisogno e magari un piccolo prospetto per la programmazione che le ho chiesto?
grazie in anticipo
mi serve solo far partire il programma che mi porti la temperatura a 50 gradi in un tempo qualsiasi poi 20 minuti a 50 gradi, poi portare la temperatura a 60 gradi in un tempo qualsiasi(cioe' finchè la temperatura non arrivi 60°) poi a 60° per 30 minuti ecc.
potrebbe dirmi quali parametri mi consentono di eliminare tutto ciò di cui non ho bisogno e magari un piccolo prospetto per la programmazione che le ho chiesto?
grazie in anticipo
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Salve,
Le ho allegato il manuale completo così ha la lista completa dei parametri e delle loro funzioni.
Comunque, in linea di massima, per avere solo l'uscita di comando attiva e nessun altra uscita/allarme deve impostare i parametri:
P-01 a "0002"
Per selezionare l'uscita di comando si agisce sul parametro P-05: a "10" se si vuole usare OUT, a "01" se si vuole usare A1.
P-11, P-12, P-13 a "0000".
Il ciclo si crea seguendo i passaggi che legge nel manuale al paragrafo 6.3
Le ho allegato il manuale completo così ha la lista completa dei parametri e delle loro funzioni.
Comunque, in linea di massima, per avere solo l'uscita di comando attiva e nessun altra uscita/allarme deve impostare i parametri:
P-01 a "0002"
Per selezionare l'uscita di comando si agisce sul parametro P-05: a "10" se si vuole usare OUT, a "01" se si vuole usare A1.
P-11, P-12, P-13 a "0000".
Il ciclo si crea seguendo i passaggi che legge nel manuale al paragrafo 6.3
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
fatto tutto, ma quando arriva alla temperatura che io imposto adesso non si ferma.
devo inserire un allarme?
grazie.
devo inserire un allarme?
grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Verifichi e mi indichi quali morsetti del regolatore sono "occupati", così capiamo quali uscite sono realmente utilizzate durante il ciclo.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
salve, ho collegato su 1 e 2 la tensione 220
ho ponticellato 1 e 3
sul 2 e 4 ho collegato le uscite elettrovalvola nc
sul 13 / 14 / 15 ho collegato la sonda pt 100 3 fili
inoltre
P1: 0002
P2:1610
P3;0000
P5:01
P6: -210
P7: 870
P10: 0.000
P11/P12/P13: 0000
P14/P15/P16: 0
P17/P18 0000
P19: 0011
P20: 0
P23: 0
P 26/P27: 0
P 28: -400
P30: HO INSERITO 25.5 IN QUANTO ALTRIMENTI LA VALVOLA SI APRE E SI CHIUDE IN CONTINUAZIONE
P35:0
P36: VALORE MINIMO 0.5
P37/P38:0
Io devo far aprire l'elettrovalvola appena do il via al programma in quanto questa valvola aprirà il rubinetto del gas che mi portera' la temperatura supponiamo a 40 gradi,in questo caso a me interessa solo che arrivi a 40° non mi interessa in quanto tempo, da qui inizia il ciclo:
20 minuti a 40° quindi per non far salire la temperatura a questo punto la valvola dovrebbe chiudersi,(la fiamma si spegne) inoltre se dovesse scendere sotto i 37° dovrebbe riaccendere fino a riportarla a 40°.
poi dopo i 20 minuti a 40°, la valvola deve riaprirsi per portare la temperatura a 60° (non ha importanza in quanto tempo) solo che una volta arrivato a 60° deve mantenere la temperatura supponiamo per 30 minuti.quindi accendere e spegnere se la temperatura scende, considerando anche uno scarto di 2/3 gradi
poi dopo i 30 min portare la temperatura a 70 ° e mantenerla per altri 30 min.
capisco che le ho scritto un romanzo, avrei voluto evitare di darle fastidi ma non ho trovato nessuno in provincia di lecce capace di delucidarmi.
la ringrazio in anticipo.
ho ponticellato 1 e 3
sul 2 e 4 ho collegato le uscite elettrovalvola nc
sul 13 / 14 / 15 ho collegato la sonda pt 100 3 fili
inoltre
P1: 0002
P2:1610
P3;0000
P5:01
P6: -210
P7: 870
P10: 0.000
P11/P12/P13: 0000
P14/P15/P16: 0
P17/P18 0000
P19: 0011
P20: 0
P23: 0
P 26/P27: 0
P 28: -400
P30: HO INSERITO 25.5 IN QUANTO ALTRIMENTI LA VALVOLA SI APRE E SI CHIUDE IN CONTINUAZIONE
P35:0
P36: VALORE MINIMO 0.5
P37/P38:0
Io devo far aprire l'elettrovalvola appena do il via al programma in quanto questa valvola aprirà il rubinetto del gas che mi portera' la temperatura supponiamo a 40 gradi,in questo caso a me interessa solo che arrivi a 40° non mi interessa in quanto tempo, da qui inizia il ciclo:
20 minuti a 40° quindi per non far salire la temperatura a questo punto la valvola dovrebbe chiudersi,(la fiamma si spegne) inoltre se dovesse scendere sotto i 37° dovrebbe riaccendere fino a riportarla a 40°.
poi dopo i 20 minuti a 40°, la valvola deve riaprirsi per portare la temperatura a 60° (non ha importanza in quanto tempo) solo che una volta arrivato a 60° deve mantenere la temperatura supponiamo per 30 minuti.quindi accendere e spegnere se la temperatura scende, considerando anche uno scarto di 2/3 gradi
poi dopo i 30 min portare la temperatura a 70 ° e mantenerla per altri 30 min.
capisco che le ho scritto un romanzo, avrei voluto evitare di darle fastidi ma non ho trovato nessuno in provincia di lecce capace di delucidarmi.
la ringrazio in anticipo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Per sistemare l'apertura/chiusura continua della valvola imposti:
P28: 1400
P29: 5.0 (isteresi 5°C sul comando valvola)
poi imposti:
P6: 0
P7: 870
P21: 60
P22: 5:
P23: 9999
P31: 100
Provi cosi e mi faccia sapere.
Tenga presente che per avere l'uscita attiva (quindi la valvola che si apre) deve vedere il led A1 (o OUT) acceso, altrimenti significa che il regolatore non sta attivando l'uscita.
P28: 1400
P29: 5.0 (isteresi 5°C sul comando valvola)
poi imposti:
P6: 0
P7: 870
P21: 60
P22: 5:
P23: 9999
P31: 100
Provi cosi e mi faccia sapere.
Tenga presente che per avere l'uscita attiva (quindi la valvola che si apre) deve vedere il led A1 (o OUT) acceso, altrimenti significa che il regolatore non sta attivando l'uscita.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
salve, purtroppo c'e' ancora qualcosa che non va, in pratica all'avviamento del programma l'elettrovalvola dovrebbe aprirsi ma invece rimane chiusa, inoltre ho modificato p1: 0022
ma neanche in questo caso ha reagito, inoltre p30: 255 e' giusto?
ma neanche in questo caso ha reagito, inoltre p30: 255 e' giusto?
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Con P-1 a "0022" quando crea il ciclo deve inserire anche il setpoint iniziale (il calcolo della rampa avviene partendo da quella temperatura).
P-30 a "25.5" può andare bene, rallenta solo il "ciclo" di accensione/spegnimento in PID.
Quando avvia il ciclo, il led OUT o A1 si accendono o rimangono spenti? Ha provato ad attendere qualche minuto, per vedere se si accendono e quindi la valvola si apre?
Se vede uno di questi LED accesi ma la valvola non si muove deve provare a misurare se arriva tensione 230Cac alla valvola (verifichiamo che il relè A1 sia chiuso e che i collegamenti siano a posto).
P-30 a "25.5" può andare bene, rallenta solo il "ciclo" di accensione/spegnimento in PID.
Quando avvia il ciclo, il led OUT o A1 si accendono o rimangono spenti? Ha provato ad attendere qualche minuto, per vedere se si accendono e quindi la valvola si apre?
Se vede uno di questi LED accesi ma la valvola non si muove deve provare a misurare se arriva tensione 230Cac alla valvola (verifichiamo che il relè A1 sia chiuso e che i collegamenti siano a posto).
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
infatti ho inserito 45 come temperatura iniziale dei cicli
quando lancio il programma e premo ok la spia rossa progr si accende ma la spia A1 sulla quale e' collegata l'elettrovalvola non si accende ed ho controllato non si apre neanche l'elettrovalvola, dovrebbe accendere subito per portare la temperatura a 45 gradi per poi iniziare il processo.
con il parametro p30: 5 la spia A1 si accende per 5 secondi e si spegne per 5 secondi e di conseguenza l'elettrovalvola apriva e chiudeva bene, per cui i collegamenti e la tensione sono ok.
c'e' qualche altro parametro che mi sfugge.
quando lancio il programma e premo ok la spia rossa progr si accende ma la spia A1 sulla quale e' collegata l'elettrovalvola non si accende ed ho controllato non si apre neanche l'elettrovalvola, dovrebbe accendere subito per portare la temperatura a 45 gradi per poi iniziare il processo.
con il parametro p30: 5 la spia A1 si accende per 5 secondi e si spegne per 5 secondi e di conseguenza l'elettrovalvola apriva e chiudeva bene, per cui i collegamenti e la tensione sono ok.
c'e' qualche altro parametro che mi sfugge.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Provi a mettere P-30 a "10" (tempo di ciclo 10 secondi) e attendere qualche minuti per l'accensione del LED A1.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
sembra che il parametro p30 sia ininfluente, in quanto anche a p30:1 non succede nulla,
i miei parametri nella programmazione ciclo 1 sono:
spv 45 cioe' temperatura a cui deve iniziare il ciclo
time: 30 cioe' 30 minuti a 45°
spv 45
time:30 cioe' 30 minuti a 55°
spv 55
time 45 cioe' 45 minuti a 65°
spv 65
time 50 cioe' 50 minuti a 75°
spv 75
con questa programmazione la spia A1 non si accende quando io lancio il programma
mentre se cambio ad esempio il primo parametro spv 45 in spv 75 e lancio il programma in questo caso la spia A1 si accende e l'elettrovalvola si apre, solo che aumentando la temperatura supponiamo iniziale 25 (la spia A1) dovrebbe spegnersi allorquando sullo strumento segna 45° per uno step di 30 minutima cio' non avviene neanche se la temperatura la faccio arrivare a 60°
cosa sbaglio?
grazie.
i miei parametri nella programmazione ciclo 1 sono:
spv 45 cioe' temperatura a cui deve iniziare il ciclo
time: 30 cioe' 30 minuti a 45°
spv 45
time:30 cioe' 30 minuti a 55°
spv 55
time 45 cioe' 45 minuti a 65°
spv 65
time 50 cioe' 50 minuti a 75°
spv 75
con questa programmazione la spia A1 non si accende quando io lancio il programma
mentre se cambio ad esempio il primo parametro spv 45 in spv 75 e lancio il programma in questo caso la spia A1 si accende e l'elettrovalvola si apre, solo che aumentando la temperatura supponiamo iniziale 25 (la spia A1) dovrebbe spegnersi allorquando sullo strumento segna 45° per uno step di 30 minutima cio' non avviene neanche se la temperatura la faccio arrivare a 60°
cosa sbaglio?
grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Il funzionamento è differente, ad esempio, se imposta in uno step time "30" e SPV "45°", il regolatore parte dalla temperatura in cui si trova e raggiunge i 45°C in 30 minuti.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
benissimo, per cui se io volessi partire da 20 gradi e portare la temperatura a 40° senza che cio' dipenda dal tempo che trascorre?
grazie.
grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Deve fare uno step di durata 1 minuto con SPV uguale alla temperatura da raggiungere
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
salve,ho fatto ciò che mi ha suggerito, ma ho due problemi fondamentali ,
innanzi tutto nella programmazione del ciclo 1 quando inserisco all'inizio spv 45 e lancio il programma A1 non si accende per cui la valvola non si apre a meno che questo valore non lo modifico e lo porto a 75
poi appunto con
spv 75
time 1: 1min (portare la temperatura da 25 a 45 senza considerare il tempo e tenerla per 20 min
spv: 45
time 2: 20
spv: 45
time 3: 1
spv: 65
time 4: 20
spv: 65
fatto ciò e lanciato il programma A1 si accende ma arrivato a 45 gradi dovrebbe appunto spegnersi A1, ma ciò non avviene.
le ripeto che ho provato ad inserire spv 45(iniziale) ma in questo caso A1 non si accende.
grazie ancora.
innanzi tutto nella programmazione del ciclo 1 quando inserisco all'inizio spv 45 e lancio il programma A1 non si accende per cui la valvola non si apre a meno che questo valore non lo modifico e lo porto a 75
poi appunto con
spv 75
time 1: 1min (portare la temperatura da 25 a 45 senza considerare il tempo e tenerla per 20 min
spv: 45
time 2: 20
spv: 45
time 3: 1
spv: 65
time 4: 20
spv: 65
fatto ciò e lanciato il programma A1 si accende ma arrivato a 45 gradi dovrebbe appunto spegnersi A1, ma ciò non avviene.
le ripeto che ho provato ad inserire spv 45(iniziale) ma in questo caso A1 non si accende.
grazie ancora.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Imposti P-01 a "0002" per non avere il setpoint iniziale, spenga e riaccenda e crei un nuovo ciclo.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
si, parte tutto adesso proverò ad eseguire un intero ciclo.
le farò sapere.
grazie della sua cortesia e pazienza
Saluti.