Re: Q2 Termoregolatore ATR243

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il relè Q2 è normalmente associato al parametro [AL.1] e non ad [AL.2] in quanto la logica delle uscite è:
Q1: Setpoint di comando
Q2: Allarme 1
Q3 e successivi se presenti: Allarme 2 e successivi

Quindi nel suo caso deve far riferimento al parametro [AL.1], impostandolo a "A.AL" in modo che il relè si chiuda se si supera la temperatura impostata come setpoint di allarme (si vede una volta uscito dalla configurazione premendo il tasto SET).