Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

DRR 245 impostazione temperatura

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR 245 impostazione temperatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per attivare l'uscita a 15° e disattivarla a 21° deve impostare come setpoint 21° e il parametro [c.HY] a "6.0" (21°-15°).

In questo modo le resistenze scaldano fino a 21, si spengono e si riaccendono se la temperatura scende a 15°.
Post Reply