Salve,
nel PL250, l'area adatta per la memorizzazione dei dati di un datalogger potrebbe essere l'area MMC, composta da 32000 word di memoria eeprom, quindi mantenute anche in assenza di alimentazione. Tale area però, nel PL250 è opzionale, in quanto deve essere acquistata a parte ed installata sul connettore interno utilizzato per la memory card. In alternativa, le altre aree di memoria sono l'area EEprom (128 word) e l'area VW(200 word).
Il PL250 non prevede comunque funzioni o blocchi datalogger preimpostati, ma tale funzionalità dovrebbe essere fatta inserendo della logica nel programma.