Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il regolatore lavora così perchè non è impostato un delta (chiamato isteresi) sulla regolazione.
Per inserire questa isteresi di temperatura si deve agire al parametro [HY.c], ad esempio:

[HY.c] 1.0

Il regolatore accende la resistenza fino al raggiungimento del setpoint, poi la spegne e attende che la temperatura sia scesa di 1°C sotto al setpoint per ripartire.