Salve, dovrei utilizzare l'ATR142 per rilevare una temperatura di una termocoppia.
Superata la soglia di attivazione dell'uscita il relè dovrebbe chiudersi solo dopo un ritardo impostabile e poi aprirsi quando la temperatura di riabbassa.
Come devo impostare il regolatore?
[ATR 142] Ritardo di attivazione allarme sovra-temperatura
-
- Posts: 17
- Joined: 28/12/2010, 14:39
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 142-allarme temperatura con temporizzazione
Salve,
può utilizzare il parametro [A.1.dE.] per ritardare l'entrata dell'allarme al superamento della temperatura. Il limite massimo di ritardo è +180 secondi