Buongiorno,

ho installato un ATR171-23ABC-T a cui ho collegato ai morsetti 12 e 18 un trasmettitore di livello a 2 fili ABB 2600T.
La lettura avviene in modo corretto ma il trasmettitore, dotato di display, si spegne e si riaccende sistematicamente ogni circa 18-20 sec.
Lo strumento alimentato da un'altra fonte di alimentazione non presenta questo problema.

Resto in attesa di un Vs. consiglio.

Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
probabilmente l'alimentazione generata al nostro regolatore dal morsetto 12 non è sufficiente ad alimentare il sensore (12V 30mA massimo). Se può alimentare il trasmettitore esternamente, è sufficiente portare il negativo dell'alimentazione di questo, al morsetto negativo dell'ingresso analogico che usa.
user301
Posts: 5
Joined: 18/01/2011, 9:31

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by user301 »

Ho già fatto questa prova ma si presenta lo stesso problema.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Scusi, ma quello che si spegne è l'atr171 o il trasmettitore?
user301
Posts: 5
Joined: 18/01/2011, 9:31

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by user301 »

E' il trasmettitore ABB 2600T ma solo se collegato all'ingresso del ATR171-23ABC-T, con l'alimentazione diretta non si spegne.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ok, allora deve alimentarlo esternamente il traduttore e collegare l'uscita 4-20mA al regolatore, portando inoltre il riferimento negativo al morsetto 17 del regolatore.
user301
Posts: 5
Joined: 18/01/2011, 9:31

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by user301 »

Ho fatto la prova ed ho collegato il trasduttore in questo modo :

Morsetto (+) trasduttore ---> +24VDC del quadro elettrico
Morsetto (M) trasduttore ---> al morsetto 18 del ATR171
Morsetto 17 del ATR171 ---> al -0V del quadro elettrico

anche con questo collegamento il trasduttore si spegne da solo ogni 17-20sec.
La lettura del segnale da parte dell'ATR è corretta, nel momento in cui il trasduttore si spegne va ovviamente a 0.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
verifichi la versione del software del regolatore (è il valore che esce quando spegne e accende il regolatore); Se è diverso da 1.04, deve mandare lo strumento in assistenza, per far eseguire un aggiornamento software che abbiamo già risolto.
user301
Posts: 5
Joined: 18/01/2011, 9:31

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by user301 »

Salve,

la versione del software del regolatore è 1.03, mi confermate quindi che devo madarlo in assistenza per l'aggiornamento?
Potreste indicarmi con quale procedimento?

Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
si lo deve far aggiornare. Se ha acquistato direttamente da noi segua la procedura che trova a questo link: http://www.pixsys.net/qr.php?s=1205

Se ha acquistato da rivenditore si deve affidare a loro per l'invio nella nostra sede, specificando la richiesta di "aggiornamento software 1.04".
Post Reply