Salve,
deve associare il valore corretto di profondità segnato dal sensore associandolo ai valori 4 e 20mA cioè:
parametro LoLi: valore che vuole visualizzare quando il sensore genera i 4mA
parametro uPLi: valore che vuole visualizzare quando il sensore genera i 20mA
Questi due valori dipendono quindi dal sensore e dalla sua scala di lettura.