Con lo strumento DRR245-21ABC-T è possibile convertire il segnale in temperatura, letto ad esempio da una sonda PT100, in un valore in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA).
Per fare ciò è necessario impostare i parametri come segue:
[SEn]: "Pt" o il tipo di sonda che si utilizza
[rEtr.]: "uo.P" o "MA.P." nel caso si voglia avere rispettivamente il segnale di uscita in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA).
[LoLr.]: "-200" o il valore minimo di funzionamento della sonda che si utilizza
[uPLr.]: "600" o il valore massimo di funzionamento della sonda che si utilizza
N.B.: Se si vuole utilizzare l'uscita in tensione è necessario anche cortocircuitare i morsetti 9 e 10 dello strumento.
Nel caso si voglia avere la ritrasmissione del valore solo in un intervallo specifico di lavoro della sonda, è sufficiente impostare i parametri [LoLr.] e [uPlr.] di conseguenza. Ad esempio se si vuole ritrasmettere il segnale da 0°C a 100°C basterà impostare [LoLr.] a "0" e [uPlr.] a "100".
[DRR245-21ABC] Ritrasmissione processo in tensione-corrente
-