[ATR121] diminuire sensibilità di intervento uscita relè

Post by user5866 »

buongiorno, vi chiedo cortesemente un aiuto,
io ho un atr121 con sonda pt100, lo uso per mantenere la temperatura in un terrario per rettili.
esso comanda una semplice lampada ad infrarossi che scalda per mantenere la giusta temp.
veniamo al quindi: se io ad esempio ho un setpoint da 28.0 gradi , quando lo strumento legge 27.9 il contatto relè si chiude , e si riapre a 28.0 (giustamente) io però vorrei evitare questo continuo attacca\stacca perchè mi andrebbe bene anche una sensibilità di un intero grado centigrado, anche 2 ! (anche per salvare la lampadina)...
c'è qualche modifica o taratura da poter fare ? grazie a tutti anticipatamente
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: abbassare sensibilità intervento atr121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare l'isteresi (delta) di regolazione nel parametro [HY.c]. Se vuole 1°C di delta dovrà impostare "1.0"
user5866
Posts: 2
Joined: 04/06/2013, 21:58

Re: abbassare sensibilità intervento atr121

Post by user5866 »

grazie mille gentilissimi e super veloci !