ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post Reply
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Come devo impostare lo strumentino per regolare una valvola modulante con ingresso 4-20 mA?

Vedi file per miglior spiegazione

GRAZIE
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve abilitare soltanto il comando in 4-20mA e non la ritrasmissione (sono due cose completamente diverse che "usano" la stessa uscita).
Resetti lo strumento ai parametri di fabbrica con "9999", Spenga e riaccenda lo strumento e poi imposti:
[c.out] "c.4.20" abilitazione comando 4-20mA
[SEn] qui imposti il tipo di sensore utilizzato
[Pb.] "20" banda proporzionale (range di temperatura intorno al setpoint dentro al quale l'uscita viene modulata)

Per quanto riguarda l'allarme legato alla temperatura di comando, deve impostare:
[AL.1] "Hd.AL" allarme attivo come deviazione superiore rispetto al setpoint di comando
e come setpoint di allarme la deviazione di temperatura sopra al setpoint di comando alla quale si vuole far attivare il relè.
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Allarme ok

problema sulla temperatura

anche aumentando la banda proporzionale la valvola viene modulata solo a set point raggiunto...io ho bisogno che si inizi a modulare 6-7 gradi prima e arrivare a setpoint impostato gradualmente.
Cosi come funziona adesso mi aumenta la tempertura per
Istersi anche di 10 gradi

Ringrazio anticipatamente

saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il parametro che modifica quanto prima modula la valvola è la banda proporzionale [P.b.], verifiche che sia a 20 (20 gradi, cioè 10 prima e 10 dopo) e non 2.0 (2 gradi).
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Buongiorno...ho controllato...il parametro 26 P.b e' impostato a 20.0....ho provato anche a alzarlo....50,100 ma la valvola inizia ha modulare sempre a set point raggiunto!

Cosa posso fare?

Grazie
Saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Resetti il regolatore alle impostazioni di fabbrica inserendo "9999" come password e modifichi solo i parametri che Le ho indicato ( e la banda proporzionale).
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Niente...non funziona come deve!

Resettato con 9999 e messo parametri come da lei scritto!

Ho provato allora ad abbassare la banda proporzionale a 5 e ho visto che lavora in questa maniera e secondo me alla rovescia:
Fino al raggiungimento del set impostato piu' meta' banda proporzionale (2.5° essendo impostata a 5) il regolatore non fa niente...superato questo valore inizia la regolazione della valvola modulante.


A me serve che lavori esattamente al contrario...si puo'?
Grazie
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Scusi...ho sbagliato....inizia a modulare a set point raggiunto fino alla totale chiusura della valvola raggiunto il valore della banda proporzionale

es:
Set point 120° banda proporzionale 5°

Inizia la modulazione a 120° e chiude totalmente la valvola a 122.5

Saluti..grazie
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Ok...dopo indicazioni telefoniche di un vostro tecnico sono riuscito a far funzionare correttamente il tutto!
Grazie

Su un altro forno uguale con valvola modulante sempre 4-20 mA e con lo stesso modello di regolatore avrei bisogno di:

Arrivare a una temperatura di set point gradualmente e in un tot di tempo.
ha temperatura raggiunta dovrebbe mantenerla stabile
es: 130° in due ore e poi mantenere 130°
si puo' fare?
Se si...come devo parametrizzare il regolatore?

Grazie millee
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve utilizzare la funzione soft-start, andando ad impostare il gradiente di salita ( in formato gradi/ora) nel parametro 73 [ri.Gr].

Ad esempio:
Setpoint 200°
[ri.Gr] 100
Il regolatore raggiungerà in due ore la temperatura di 200° (100 gradi all'ora appunto) e poi la manterrà fino allo spegnimento.
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

ok...
...e' se imposto una temperatura piu' bassa del parametro 73 come si comporta il regolatore?
es:par 73=100°/h e io imposto di set-point 80°

e se invece volessi raggiungere il mio set-point invece che in due ore in tre?
devo cambiare il parametro 73 (inserire il valore del set point che voglio diviso 3) o ce qualcos'altro che si puo' fare?

domando questo perche' voglio che l'operatore sul forno debba impostare solo il set point da raggiungere e non entrare nella parametrizzazione dello strumentino... sia per una questione tecnica che di praticita'

grazie ancora
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il parametro 73 indica quanti gradi all'ora il regolatore sale. Se il setpoint impostato è più alto di questo parametro, il regolatore impiegherà più tempo, se il setpoint impostato è minore del parametro 73, il regolatore impiegherà meno di un ora a raggiungere il set.

In ogni caso, attraverso il parametro 76 è possibile abilitare la modifica del gradiente dal menù esterno, senza entrare nella programmazione per forza.
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Buongiorno..

Scusate ancora ma il parametro 73 non lo trovo...arriva a 69...salta il 70 ...ce il 71 e poi salta al 77.
Ce qualche parametro per abilitare quelli che mancano?

Grazie
saluti



E'
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
che modello esatto di ATR171 ha? Quando si avvia il regolatore, che versione software appare?
user5731
Posts: 10
Joined: 16/05/2013, 22:14

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by user5731 »

Modello ATR171-23ABC-T
Software 1.04
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171-23 ABC-T come regolare valvola modulante 4-20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare i dip-switch interni al regolatore come se volesse usare la seriale RS485 (cosi disabilita il secondo ingresso analogico). In questo modo si abiliteranno i parametri per il soft-start.