[ATR121-AD] accensione valvola sopra setpoint impostato

Post Reply
user5465
Posts: 4
Joined: 13/04/2013, 10:28

[ATR121-AD] accensione valvola sopra setpoint impostato

Post by user5465 »

Buongiorno a tutti,

chiedo scusa ma è la prima volta che utilizzo questo tipo di dispositivo.
Il funzionamento è molto semplice, ho bisogno di inviare ad una valvola un segnale di attivazione quando il termoregolatore legge una temperatura >= del set impostato, se la temperatura è < del setpoit il segnale non deve partire; in sostanza deve funzionare come una sorta di termostato.
Come si fa?

Grazie mille, saluti.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121-AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se ha bisogno semplicemente di avere l'uscita relè attiva sopra al setpoint impostato, deve impostare:
11 [rEG] "coo"
14 [HY.c] con i gradi di delta sulla regolazione (LE consiglio almeno un grado, quindi "1.0").
user5465
Posts: 4
Joined: 13/04/2013, 10:28

Re: ATR121-AD

Post by user5465 »

Grazie ancora, saluti. :)