Abbiamo comperato delle nuove schede PL 100-100 AD, che, montate su erogatori d'acqua potabile, non danno alcuna risposta.
Le vecchie schede, peraltro, riportano la sigla M 119859-0205, mentre le nuova riportano M 439936-0309.
Potete suggerire una modalità per farle funzionare o sono incompatibili?
Paolo Scaramuzza
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: SCHEDA PL 100-100 AD

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
credo si tratti di PL100-10AD, dei piccoli plc che per funzionare secondo la logica desiderata, devono essere prima programmati. Probabilmente il programma scaricato non è corretto o non è stato caricato nessun programma.
user5456
Posts: 3
Joined: 23/04/2013, 10:29

Re: SCHEDA PL 100-100 AD

Post by user5456 »

Mi può suggerire la modalità per recuperare ed installare il software?
Grazie.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: SCHEDA PL 100-100 AD

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
provo a spiegarmi meglio; probabilmente, dovete sostituire dei vecchi PL100 con dei nuovi PL100, è corretto? In questo caso, chi ha installato i "vecchi" PL100, ha realizzato un programmino per creare la logica di funzionamento e l'ha poi scaricato nel PL100. Tale programmino è stato realizzato tramite un ambiente di sviluppo (PLProg 1.13) realizzato e distribuito da Pixsys. Per scaricare il programmino nel PL100 è necessario però un cavo di programmazione che non è più disponibile a magazzino, in quanto i PL100 sono fuori produzione da ormai 4-5 anni.
user5456
Posts: 3
Joined: 23/04/2013, 10:29

Re: SCHEDA PL 100-100 AD

Post by user5456 »

Mi sembra di capire che devo risalire alla ditta che ha realizzato il sistema per installare il programma.
La ringrazio per la cortesia.
Buona giornata.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: SCHEDA PL 100-100 AD

Post by Pixsys tecnico 2 »

Esattamente, avendo il sorgente del programma è possibile scaricarlo sui nuovi PL100 e renderli funzionanti.