Salve, devo usare il TCT201-2ABC come contapezzi.
Esempio:  il set  è programmato  12 pezzi , comincio il  conteggio  1 2 3 4 fino al 12, mi attiva  l'uscita  relè che deve rimanere attivo fino a che non premo il tasto UP per resettare  mentre il contatore  se dovessero  esserci altri impulsi deve continuare il suo conteggio 12 14 15 16 e avanti.
Quali  parametri  devo  settare?
Grazie
						
									
						
										
							[TCT201-2ABC] Conta-pezzi con reset uscita da tastiera
- 
			
					user5516
 - Posts: 2
 - Joined: 19/04/2013, 1:02
 
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: TCT201 2abc
Salve,
per mantenere l'uscita attiva fino al successivo reset del conteggio, deve impostare [o.dU.1] a "Latc."
						
									
						
										
							per mantenere l'uscita attiva fino al successivo reset del conteggio, deve impostare [o.dU.1] a "Latc."