Salve,
Sto utilizzando un TD320. Ho la necessità di salvare i set-point di lavoro della mia applicazione. Volevo pertanto sapere se, e come, è possibile salvare l'attuale valore contenuto nelle VM in modo da poterlo eventualmente ripristinare in caso di bisogno.
NOTA : Sto utilizzando PlcProg v4.67.
Grazie in anticipo,
Saluti
Backup/Ripristino valori registri VM
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Backup/Ripristino valori registri VM
Salve,
tramite l'utility disponibile in PLProg, è possibile salvare in un file i valori dell'area VW e dell'area eeprom. Tale file può essere poi scaricato su un altro dispositivo.
A tale utility si accede dal menu di PLProg "PLC -> Manutenzione PLC -> Data save".
tramite l'utility disponibile in PLProg, è possibile salvare in un file i valori dell'area VW e dell'area eeprom. Tale file può essere poi scaricato su un altro dispositivo.
A tale utility si accede dal menu di PLProg "PLC -> Manutenzione PLC -> Data save".