Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[EPL101] Frequenza ingressi digitali standard

Post Reply
user3277
Posts: 7
Joined: 22/05/2012, 8:51

[EPL101] Frequenza ingressi digitali standard

Post by user3277 »

Buongiorno
Devo collegare 5 contatori di portata ad un EPL101 tramite contatti reed.
Ho visto che dispone di 2 Digitali sovrapposti a ingresso PNP 1Khz, 1 Digitale sovrapposto a ingresso NPN 2 Khz.
A questo punto devo usare anche 2 ingressi digitali standard, che frequenza supportano ?
Ringrazio per la risposta
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: EPL101 frequenza ingressi digitali standard

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
la frequenza degli ingressi digitali standard dell'EPL101 dipende dal tempo di scansione del programma, in quanto la lettura dell'ingresso avviene ad ogni scansione di programma.
Teoricamente, con tempi di scansione fino a 5 ms, la massima frequenza di un ingresso digitale non può superare i 100Hz. Tengo a precisare che il tempo di scansione non sempre è costante, ma dipende dal programma e da che operazioni svolge, quindi è megli fare affidamento sul tempo massimo ciclo per determinare la frequenza massima dell'ingresso.
Post Reply