salve,
cortesemente per comandare una valvola miscelatrice per un impianto radiante(t.mandata =40°) con un drr 245 ,che parametri bisogna impostare
-la sonda e NTC
-la miscelatrice e una Landis con tempo di corsa di 35 sec
Grazie
[DRR245ABC-T] Con valvola miscelatrice
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: DRR 245 e valvola miscelatrice
Salve, la valvola è a 3 vie? Se è cosi deve impostare:
[c.out] : "c.val"
[SEn] : "ntc"
[P.b] : "10"
[t.c] : "35"
Il relè Q1 (contatti 1-2) comanderà l'apertura della valvola mentre il relè Q2 (contatti 4-5) la chiusura.
Il set-point si imposta fuori dalla configurazione agendo sulle frecce (viene visualizzato nel display rosso).