buongiorno
Premessa - Utilizzando un regolatore DRR245-21ABC-T vorrei moltiplicare o dividere il valore dato dall'ingresso analogico 0-10V, per poi sommare o sottrarre una variabile impostabile al risultato della prima operazione. Il valore in uscita renderlo disponibile sull'uscita analogica 0-10V.
Domanda: vorrei sapere se si può fare e se è la risposta è positiva quali sono i parametri da impostare ?
cordiali saluti
Bellandi
Artigianfer S.r.l.
[DRR245-21ABC-T] adattare segnale di ingresso 0-10V
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: DRR245-21ABC-T
Salve,
il valore dall'ingresso analogico è possibile adattarlo, impostando il valore minimo (associato a 0V) e il valore massimo (associato a 10V) quindi si può fare in un certo senso una moltiplicazione/divisione.
Si può aggiungere o sottrarre un certo offset dal valore ottenuto ma questo valore sarà fissato attraverso un parametro accessibile solo seguendo un certo procedimento quindi è da intendersi impostato una volta e non di continuo.
il valore dall'ingresso analogico è possibile adattarlo, impostando il valore minimo (associato a 0V) e il valore massimo (associato a 10V) quindi si può fare in un certo senso una moltiplicazione/divisione.
Si può aggiungere o sottrarre un certo offset dal valore ottenuto ma questo valore sarà fissato attraverso un parametro accessibile solo seguendo un certo procedimento quindi è da intendersi impostato una volta e non di continuo.
-
- Posts: 2
- Joined: 07/01/2013, 12:50
Re: DRR245-21ABC-T
salve
ok, l'offset cambia solo modificando il valore di un parametro da tastiera.
Potrei avere una indicazione di quali sono i parametri da settare per avere il funzionamento descritto.
saluti
Bellandi
ok, l'offset cambia solo modificando il valore di un parametro da tastiera.
Potrei avere una indicazione di quali sono i parametri da settare per avere il funzionamento descritto.
saluti
Bellandi
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: DRR245-21ABC-T
I due parametri per l'ingresso analogico sono:
-[LoLi] (valore da associare a 0V)
-[uPLi] (valore da associare a 10V)
Per l'offset si va ad agire al parametro [o.cAL] ( si imposta un valore positivo o negativo a seconda se si vuole aggiungere o sottrarre il valore)
Per quanto riguarda l'uscita analogica, va settato:
[rEtr] "vo. P"
[LoLr] (valore da associare a 0V)
[uPLr] (valore da associare a 10V)
Deve inoltre cortocircuitare i morsetti 9-10 per abilitare l'uscita in VOLT.
-[LoLi] (valore da associare a 0V)
-[uPLi] (valore da associare a 10V)
Per l'offset si va ad agire al parametro [o.cAL] ( si imposta un valore positivo o negativo a seconda se si vuole aggiungere o sottrarre il valore)
Per quanto riguarda l'uscita analogica, va settato:
[rEtr] "vo. P"